橡套軟電纜 載流量

發布時間:2024-10-11人氣:1094
橡套軟電纜 載流量

95橡套軟電纜載流量

例如,對于環境溫度不大于25℃時的鋁芯絕緣線的載流量為:截面為6平方毫米時,載流量為6*5=30安;截面為95平方毫米時,載流量為95*2.5=237.5安。

50平方毫米橡套軟電纜載流量

50平方電纜的安全載流量約250A,可承載三相380V動力負載125KW~130KW。負載是指連接在電路中的電源兩端的元件。

35平方橡膠軟電纜載流量是多少

35平方銅線一般安全載流量根據敷設方式大約是100~150A用口訣:十下5,百上2,二五三五43界。

橡套電纜載流量

如果是長期重負荷,安全考慮以45℃經濟電流密度算可供450A左右50到100載流量,不超過600。

電線電纜載流量表

說明:(本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。

5x16橡皮電纜承受多少千瓦

未提橡皮電纜的具體型號,就按照通用橡套軟電纜YC、YCW型的載流量約為65A(導電線芯最高溫度65°C,環境溫度25°C),那么可承受功率約為32千瓦。

25平方橡套銅芯軟電纜的安全電流

打個比方一個3kw單相電機按14A,每路約98A電流。25平方電纜按每平方4個電流計算,承載電流為100A,是可以帶動的,也就是安全載流量為100A。

1600平方電纜能承載多少電流

根據電功率公式P=U*I得:I=P/U=1600W/220V=7.3A根據通用橡套電纜安全載流量即:YZW-2*1.5電纜。

10平方橡套電纜的載流量

65A。10平方毫米銅電源線的安全載流量65A。

總電流在10A以下的導線,每平方毫米可通過5A電流;總電流在100A以上的導線,每平方毫米可通過2A電流。

請問平均一平方毫米電線最多可以承載多少安培電流

BVR銅線1平方載流18A通用橡套軟電纜:溫度25°17A30°15A35°14A隨著導線加粗。

50平方軟芯橡膠電纜安全載流以及電熱范圍

147A或者86A的電流。計算過程如下:50平方的銅電線400米,導線電阻R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω,允許下降的電壓為20V。

70平方橡套電纜載流量

70平方銅電纜長期允許載流量為175安。電纜載流量估算口訣:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。

4平方的橡膠電纜能帶多少電流

4平方橡膠電纜32A電流4平方的橡膠電纜標準載流量為33A左右(30攝氏度時),4平方銅絕緣線為42A。

3*10+2*6的橡膠電纜

通用橡套電纜10平方毫米的線載流量標準值大概是63A,因為你這個規格的電纜肯定是用在三相380V的場合。

myptj常用橡套電纜載流量

載流量為80安。條件是線芯長期工作溫度70℃;環境溫度25℃。載流量為80安。條件是線芯長期工作溫度70℃;環境溫度25℃。

120平方橡套電纜載流量

一般120平方毫米的五芯電纜的安全載流量是270A~280A,一般120平方毫米的五芯電纜的安全載流量是270A~280A。

6平方的橡套電纜載流量

6平方電纜銅線的載流量是50A。6平方銅電纜的安全載流量可查上表得50A。

30kw潛水泵有60米左右遠配多大電纜

30kw潛水泵電流約60A,60米距離不算遠,建議選用YCW(245IEC-450/7504x16或3X16+1X10重型通用橡套軟電纜。參考載流量約84A。

6平方橡套電纜載流量

跟電纜yjv沒有關系。6平方的銅電線最大載流43安,6平方的鋁電線最大載流34安。銅線能帶單相負載9千瓦,三相負載28千瓦。

90平方橡套電纜長期允許電流

國標沒有90平方毫米電纜,95平方毫米電纜載流量為234A,90平方毫米電纜應接近這個數,可按220A估算。

mcp395橡套電纜載流量

大截面銅芯電纜適當距離每平方安全載流量約3A附近,可載流約285A,三相可負載電機類功率140KW附近。

橡套電纜50平方380伏載流量

在380伏電中,1個平方銅線能載2個千瓦,1個千瓦能帶2a,50*2=100千瓦,100*2=200a。50平方380伏可帶100個千瓦。有200a的電流。

240銅橡套電纜載流量多少安

240銅橡套電纜載流量435安查《電氣工程常用數據速查手冊》,240平方的交聯聚乙烯絕緣電纜載流量為408A(三芯)。



6平方橡套軟電纜線能帶多少千瓦

6平方橡套軟電纜線能帶12.76千瓦6平方的銅線一般情況下能帶22千瓦(三相)或12千瓦(單相)。

橡套電纜國家標準是什么

采煤機橡套軟電纜(MC,MCP,MCPT)動力線芯3,地線芯1,控制線芯3-7;適用于采煤機電源線。常用移動橡套軟電纜(MY,MYP,MYPT)動力線芯3,地線芯1。