橡套電纜安全載流量,橡套電纜載流量
如果是長期重負荷,安全考慮以45℃經濟電流密度算可供450A左右50到100載流量,不超過600。
10平方橡套電纜的載流量
10平方毫米銅電源線的安全載流量65A??傠娏髟?0A以下的導線,每平方毫米可通過5A電流;總電流在100A以上的導線,每平方毫米可通過2A電流。
50平方橡套電纜載流量是多少
50平方電纜的安全載流量約250A,可承載三相380V動力負載125KW~130KW。負載是指連接在電路中的電源兩端的元件。
70平方橡套電纜載流量
70平方銅、鋁電纜安全載流分別為225A、210A,帶三相380V純電阻負載分別為:P銅=380*225*1.732=148086WP鋁=380*210*1.732=138214W負載如果是電機。
120平方橡套電纜載流量
一般120平方毫米的五芯電纜的安全載流量是270A~280A。
mcp395橡套電纜載流量
大截面銅芯電纜適當距離每平方安全載流量約3A附近,可載流約285A,三相可負載電機類功率140KW附近。
1600W要用多少安的線
1.5平方的通用橡套電纜根據電功率公式P=U*I得:I=P/U=1600W/220V=7.3A根據通用橡套電纜安全載流量即:YZW-2*1.5電纜。
95橡套軟電纜載流量
例如,對于環境溫度不大于25℃時的鋁芯絕緣線的載流量為:截面為6平方毫米時,載流量為6*5=30安;截面為95平方毫米時,載流量為95*2.5=237.5安。
25平方橡套銅芯軟電纜的安全電流
25平方電纜按每平方4個電流計算,承載電流為100A,是可以帶動的,也就是安全載流量為100A,但是還是留10A的富余量以免在使用過程中出現潛在的隱患。
煤礦井下4平方橡套電纜長期允許經過多少安電流
因為你沒有給出電纜的電壓等級和芯數,電壓等級不同,芯數不同都會影響電纜的長期載流量。
![](http://m.cnfule.com/static/upload/image/20240411/1712837442570840.jpg)
myptj常用橡套電纜載流量
載流量為80安。條件是線芯長期工作溫度70℃;環境溫度25℃。載流量為80安。條件是線芯長期工作溫度70℃;環境溫度25℃。
6平方的橡套電纜載流量
6平方電纜銅線的載流量是50A。6平方銅電纜的安全載流量可查上表得50A。
240銅橡套電纜載流量多少安
240銅橡套電纜載流量435安查《電氣工程常用數據速查手冊》,240平方的交聯聚乙烯絕緣電纜載流量為408A(三芯)。
4平方的橡膠電纜能帶多少電流
4平方橡膠電纜32A電流4平方的橡膠電纜標準載流量為33A左右(30攝氏度時),4平方銅絕緣線為42A。
24銅橡套電纜載流量多少安
24銅橡套電纜載流量48安24銅橡套電纜載流量48安,流量適用于環境溫度為25°C,土壤熱阻系數為2.00°Cm/W,纜芯最高工作溫度為90°C的條件。
380V13KW深井潛水泵,電纜線長度約120米,用6平方的國標銅線可以嗎
380V、13KW深井潛水泵估計電流有26A-28A,算下120米單線電壓損耗有2.5%(規定小于5%),深井潛水泵一般是用的橡套電纜,6平方電纜安全載流量40A左右。
6平方橡套電纜載流量
跟電纜yjv沒有關系。6平方的銅電線最大載流43安,6平方的鋁電線最大載流34安。銅線能帶單相負載9千瓦,三相負載28千瓦。
50平方軟芯橡膠電纜安全載流以及電熱范圍
40.50平方的銅電線400米,導線電阻R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω,允許下降的電壓為20V,能承載的最大電流I=20/0.136=147A,50平方的鋁電線400米。
3*16平方橡套電纜能帶多少千瓦
16平方的電線三相電能夠負載44千瓦(鋁線)或56kw千瓦(銅線)。根據口訣,16平方的鋁線其安全載流量為其截面的5倍,即16x5=80A。
電線電纜載流量表
條件有變加折算,高溫九折銅升級。穿管根數二三四,八七六折滿載流。
橡套電纜50平方380伏載流量
在380伏電中,1個平方銅線能載2個千瓦,1個千瓦能帶2a,50*2=100千瓦,100*2=200a。50平方380伏可帶100個千瓦。有200a的電流。
3*10+2*6的橡膠電纜
通用橡套電纜10平方毫米的線載流量標準值大概是63A,因為你這個規格的電纜肯定是用在三相380V的場合。
90平方橡套電纜長期允許電流
國標沒有90平方毫米電纜,95平方毫米電纜載流量為234A,90平方毫米電纜應接近這個數,可按220A估算。
10.2千瓦空調(三相電)理論計算用多粗電纜
10.2KW三相電空調,其電流是15.5A??蛇x用1.5平方銅芯橡套電纜。該電纜的安全載流量是18A。10.2KW三相電空調,其電流是15.5A。可選用1.5平方銅芯橡套電纜。
16平方橡皮線安全載流量
16平方橡皮電纜載流量為91A16平方橡皮電纜的載流量是:91安培。380Vx91=34.58KW三相電可以承載約:34KW負載。
1600瓦的熱水器適合幾平方的線
0w電熱水器電流并不大,只有7a左右,一般家庭1平方毫米銅線就可以,沒有必要考慮是否可以使用的??照{(diào)功率約1200W、電流在5A-6A左右。
240鋁橡套電纜載流量多少安
240鋁橡套電纜載流量408安查《電氣工程常用數據速查手冊》,240平方的交聯聚乙烯絕緣電纜載流量為408A(三芯)。
185型橡套電纜載流量多少
根據電纜電流口訣,百以乘2,185X2=370A電流根據電纜電流口訣,百以乘2。
1600瓦電機能用10A220伏插座嗎
根據電功率公式P=U*I得:I=P/U=1600W/220V=7.3A再根據通用橡套電纜安全載流量即:YZW-2*1.5電纜。
橡套電纜YZ4*1.5mm,可以接多少千瓦的三相電動機。換句話說它可承受多少電流
國標1.5平方的4芯銅線載流量是7-10A4KW的三相電機額定電流是8-9A所以說最多帶4千瓦的電機。
5x16橡皮電纜承受多少千瓦
未提橡皮電纜的具體型號,就按照通用橡套軟電纜YC、YCW型的載流量約為65A(導電線芯最高溫度65°C,環境溫度25°C),那么可承受功率約為32千瓦。
1600千瓦電機用多大電纜
1600kw電動機用1.5平方毫米的高壓電纜首先計算出1600kw功率的電流根據電功率公式P=U*I得:I=P/U=1600W/220V=7.3A根據通用橡套電纜安全載流量即:YZW-2*1.5。
有誰了解十平方銅線帶多少千瓦
負載是220V,要均衡每一項的電流分配,10平米的銅芯BV導線的載流量是60安左右,每相可帶15各千瓦左右,三相就可帶45個千瓦。
橡套電纜國家標準是什么
橡套電纜的國家標準GB/T5013-2008采煤機橡套軟電纜(MC,MCP,MCPT)動力線芯3,地線芯1,控制線芯3-7;適用于采煤機電源線。
22kw380v水泵電纜選型
正常情況下,功率22kw的電機需要用6平方以上的銅線。電流=22000/380/1.732/0.8=42A,考慮一些富余量,取6平方銅線。
1600KW電動機用多大高壓電纜
1600kw電動機用多大高壓電纜?1600kw電動機當供電電壓為10ku時,額定電流為1.6x76,計算得出是122安培,再根據實際電流選擇高壓電纜。