單芯電纜35kv,35kv單芯電纜敷設有要求嗎
有,35kV單芯電纜在敷設時不能單獨穿鋼管,固定夾具不能用導磁材料形成閉合磁路,不能用鐵絲等含有金屬材料的扎帶綁扎固定。
35kv獨芯電纜耐壓試驗多少伏
35kV電纜有兩種規格,一種是21/35kV,另一種是26/35kV,均可以做成單芯電纜,也可以做成三芯電纜。
35kv單芯500平方能承受多少電流
35kv單芯500平方能承受900安電流電纜截面越大,單位截面的載流能力越低,500平方的鋁芯電纜,橋架線槽放線的,按每平方載流1.8安計算,可載流900安。
35千伏電纜一盤多少米
實際上,單芯電纜一般都在35kV以上,這么高的電壓等級的電纜。絕緣層非常厚,使得電纜非常粗。
35千伏單芯電纜接地規范
35kV單芯在運行時,屏蔽層會產生較大的感應電,一般要求控制感應電壓不超過50V,因此電纜屏蔽層必須接地,但如果屏蔽層兩端都接地的話。
誰知道35kv單芯電纜型號有哪些
型號Type名稱適用范圍YJV銅芯交聯聚乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜室內、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。
35KV單芯電纜頭擊穿如何處理
處理方法找到擊穿點,鋸掉絕緣損壞部分,一般高壓電纜都留有余度,再重新制作電纜頭,然后對電纜重新進行局放試驗,測量絕緣電阻。
35千伏電纜是單芯還三芯
35kV電纜單芯和三芯的都有,根據現場條件選定。三芯電纜適應性廣,敷設方式靈活,施工簡單,但如果電纜線徑較大的話,會造成電纜外徑較大。
請告知下35kv單芯電纜型號有哪些
據我所知,35kv電纜型號主要有YJV22電纜,YJLV電纜,YJLV22電纜,YJV32電纜,YJLV32電纜,YJV42電纜,YJLV42電纜,YJV62電纜,YJLV62電纜。
35kv300平方單芯電纜的外徑是多少
35kv300平方電纜的外徑是19.54mm300平方電纜的外徑計算方法為:300/3.14后開平方,再乘以2即可,直徑為19.54mm。
35kv單芯電纜載流量表
35kv單芯電纜載流量為102A35平方的單芯電纜截流量是(鋁芯)102a,如果是三相電機的話,可以帶48千瓦。銅芯134a??蓭?4千瓦。
如何看35kv單芯電纜中間接頭說明書
首先必須要將35KⅤ電纜構造層次,以及電纜導電芯線材質和絕緣材料,外護套的作用弄清楚,然后將中間接頭說明書細心認真閱讀,尤其是電纜開剝尺寸要牢記心中。
35kv單芯電纜為啥只能一端接地
根據長度而定,電纜隨著長度增加會在金屬護層中產生環流和感應電壓,環流影響電纜載流量,電壓涉及人身安全和設備安全。
35kv單芯300電纜一米多重
35kv單芯300電纜一米重3300克截面積300平方的銅電纜一米的重量是2676克。銅的比重為8.92克/立方厘米。300平方毫米=3平方厘米。1米=100厘米。
35千伏單芯多點接地的影響
35KV高壓電纜多為單芯電纜,單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系,可看作一個變壓器的初級繞組。
單芯鎧裝35kv電纜外徑尺寸對照表
以yjv35千伏電纜為例:標稱截面外直徑1*5039mm1*7041mm1*9543mm1*以yjv22。
35kv單芯電纜價格貴不貴
35kv電力電纜價格為160元,35kv電力電纜使用起來還是比較的不錯的,這個種類的電纜質量都是比較的可靠的,而且這個種類的電纜質量也是比較的多的。
35kv單芯鋁電纜耐壓試驗標準
35kv單芯鋁電纜耐壓試驗標準:GB/T12976.2《額定電壓35kV(Um=40.5kV)及以下紙絕緣電力電纜及其附件(第2部分):額定電壓35kV電纜一般規定和結構要求》35。