110kv電纜與10kv電纜能否同溝

發布時間:2024-10-11人氣:1246
110kv電纜與10kv電纜能否同溝,10KV電纜和110KV電纜能否同一電纜溝敷設

如果確實無法分開高低壓側電纜溝,最起碼要高,低壓應該分兩側,或分上下層,高壓在底層,低壓在上層敷設。

變電站10kV電纜①能否與二次電纜共溝、②能否從地下穿過二次室

都不行:不宜在一個電纜溝敷設,二次電纜一般指的是控制或者是自動化相關技術采用的電纜,一次電纜主要指10kV、35kV、110kV等級的供電電纜,如果同溝敷設。

110kv電纜能接10kv

可以的。以大代小可以用。

10kv和110kv可以共用一個管廊

可以!此兩個電壓等級的電纜,在項目裝置區的管廊上同廊,同平面設置的情況常有。

一次電纜和二次電纜能接一個地嗎

不宜在一個電纜溝敷設,二次電纜一般指的是控制或者是自動化相關技術采用的電纜,一次電纜主要指10kV、35kV、110kV等級的供電電纜,如果同溝敷設。

不同電壓等級電纜同溝運行要求

目前進入地下電力廊道的只有十千伏高壓線纜,都是通過絕緣外套包裹防護級別非常高的同芯線纜進入。



高壓10千伏電纜能否與低壓線纜同溝敷設

十千伏高壓電纜可以與低壓線纜同溝敷設,必須按照電力法的相關規定操作執行。高壓線纜與低壓線纜的有效安全距離,使用的鍍鋅防護鋼管的管徑大小各不相同。

你好,不同110KV變電站10KV線路能并列嗎

能、沒問題的,現在城市里的電源接續箱里,往往有好多會線路并列,并不管他們來自那個等級的變電站。

10kv高壓電纜能和控制保護電纜同溝鋪設嗎

10kV電力電纜和控制電纜能同溝敷設,根據設計規范要求應分別敷設于溝的兩側。

10kv電纜能否與低壓電纜一起地埋

規范明確規定不同電壓等級的電纜不可同線槽敷設。一;是高壓電纜由于是配電線路,容易有雷擊感應電壓,故障爆裂時會波及其余共溝、共道、共管電纜。

110kv與10kv交叉安全距離是多少

110kV與10Kv交叉安全距離是1.5米110kV與10Kv交叉安全距離是1.5米。

高低壓電纜同溝敷設怎么做

(同一重要回路的工作與備用電纜需實行耐火分隔時,宜適當配置在不同層次的支架上。

高壓電纜與低壓電纜能不能同溝1起安裝有甚么技術要求

可以,一般情況下,高壓電纜與低壓電纜盡量不要放在同一電纜溝中,但是擺放有要求,高壓電纜和通訊、控制電纜不應放在同一層支架上,另外,因高壓電纜散熱較大。

110kV變電站全站停電后,各10kv配電線路如何互帶

如果110kV是并列的關系的話是可以的,也就是說如果高壓側(110kV)能形成環網,那低壓側是可以并列,否則不可以。

高低壓電纜能否在同一個電纜溝內敷設

不可以,電纜根據電壓等級不同分別分開鋪設。不可以,電纜根據電壓等級不同分別分開鋪設。

20kv與10kv電纜可以同溝運行嗎

可以。因為都是高壓電纜,但是在電纜敷設時必須分開布放,并有10Cm以上的空間??梢浴R驗槎际歉邏弘娎|,但是在電纜敷設時必須分開布放,并有10Cm以上的空間。

110千伏與110千伏的交叉距離是多少

110KV線路與電力線的交叉跨越距離要求不小于下述距離。

與10KV線路安全距離為3米。110KV線路與電力線的交叉跨越距離要求不小于下述距離。