成人AV无码一区二区三区,这里只有精品在线99,高清无码动漫在线观看,可免费看av

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳?/p>

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電纜預防性試驗國家標準

發布時間:2024-10-11人氣:1085

10kv電纜預防性試驗國家標準,誰了解10kv電纜試驗標準

GB/T12706-2008《額定電壓35KV及以下擠包絕緣電力電纜》、GB/T3048-2007《電線電纜電性能試驗方法》。

交聯電纜試驗標準

對于35(kv交聯電纜的預防性試驗。

10千伏電纜附件耐壓試驗標準規范

1測量并記錄環境溫度、相對濕度、電纜銘牌、儀器名稱及編號;2將所有被試部分充分放電,非被測試相電纜線芯及金屬套接地。

10kv高壓柜耐壓預防性試驗標準

工頻耐壓試驗:一次回路42KV、1min,二次回路2KV、1min.在進行一次回路工頻耐壓試驗時,應將避雷器手車、所用變壓器手車、電壓互感器手車拉出柜內。



配電房年檢國家標準

根據國家《電力設備預防性試驗規程》,配電室各設備檢測周期如下:1高壓電氣設備預防性試驗:10KV室內電氣設備每兩年試驗一次。

10kv過電壓保護器試驗標準

例如:10kV過電壓保護器的交接試驗,做絕緣電阻和工頻放電電壓,大修后26-31kV,運行中23-33kV。

35kv電纜預防性試驗?zāi)蛪憾嗌?br>
根據GB/T12706-2008標準要求:10kV交聯聚乙烯電纜的例行耐壓試驗是施加交流電壓30.5kV/5min。

10kv電纜例行試驗標準

10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。

電力設備預防性試驗多長時間進行一次

電力設備分為一年一次和兩年一次。根據國家《電力設備預防性試驗規程》:1高壓電氣設備預防性試驗:10KV室內電氣設備每兩年試驗一次。

10kv絕緣工具電氣預防性試驗項目

絕緣電阻測量:標準一般不做規定。與以前測量的絕緣電阻值折算至同一溫度下進行比較,一般不得低于以前測量結果的70%。

使用中的10KV高壓電纜絕緣電阻不得低于多少

電纜主絕緣絕緣電阻自行規定電纜外護套絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ電纜內襯層絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ參考資料:DL/T596-1996電。

電纜做耐壓試驗10千伏電纜漏電多少電纜可用

依據DL/T596《電力設備預防性試驗規程》的規定,對電纜進行直流耐壓實驗是:10KV電纜在施加40KV的直流電壓5分鐘不擊穿;泄露電流小于20μA,該電纜合格。

10kv設備預防性試驗?zāi)男╉?xiàng)目

交流耐壓試驗、直流耐壓試驗、直流電阻試驗、變比試驗、回路電阻試驗、開關測試試驗、介質損耗角試驗、絕緣試驗、接地電阻試驗、電纜電線絕緣線徑測試。

高壓設備年檢規定

關于配電室,國家沒有檢測周期的要求。配電室內的電氣設備,國家是有要求的,對于10kV高壓電氣設備,規程規定的預防性試驗周期是1-3年,也就是說。

10kv電纜絕緣試驗標準

長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。

高壓電纜試驗

10kv電纜26kv5min,泄露不能超過50微安,并且三相要求平衡。35kv電纜9萬5min泄露不超過50微安,并且三相要求平衡。耐壓必須是直流電壓。

10千伏電纜試驗標準值

10千伏電纜試驗標準為:直流耐壓試驗為:47千伏/600秒。交流耐壓試驗標準為:2Uo10千伏電纜試驗標準為:直流耐壓試驗為:47千伏/600秒。

10kv管母試驗標準及周期

1高壓電氣設備預防性試驗:10KV室內電氣設備每兩年試驗一次。210KV避雷器每一年試驗一次,一般變電所的要求在4月1日—11月30日期間投入運行。

耐壓測試電壓選取標準

10kv電纜耐壓預防性實驗3分鐘,直流35KV,竣工耐壓實驗15分鐘,直流35KV。10kv電纜做耐壓實驗:交流電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。


請問電纜打耐壓等級是如何劃分的

10kV電纜耐壓:10kv電纜做耐壓試驗:交流電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘;直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間也是1分鐘。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部