![](http://m.cnfule.com/static/upload/image/20240411/1712837454510142.jpg)
10kv電纜熱穩定性校驗
煤礦井下高壓電纜熱穩定校驗公式
10KV交聯聚乙烯絕緣電力電纜導體及金屬屏蔽的熱穩定計算書下表所列的導體和金屬屏蔽熱穩定計算值是根據下述公式計算的:式中:I――最大短路電流,A。
電纜熱穩定性校驗的方法
電纜熱穩定性校驗的方式?可以使用電流表、電壓表,測量它在各種溫度下的電流、電壓輸送損耗值。
10kv供電1000kva應配多大電纜
高壓電纜是不允許滿負荷工作的1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
2500KVA的變壓器10KV輸入電纜為什么用比較大的電纜
感謝邀請,高壓電纜選擇原剛為:按載流量選擇電纜截面,保證電纜流過最大負載電流時不發熱。
高壓電纜怎么選型
YJV223*70對于2600KVA來說應該沒問題,你只是設備開機是功率達到滿負荷0.6的話電纜可以不更換。10kV載流量大概在260左右,40攝氏度空氣中。
低壓電纜需要做熱穩定校驗嗎
關于低壓電纜的熱穩定校驗規范有如下規定:GB50054-2011《低壓配電設計規范》3.2選擇導體截面,應符合下列規定:導體應滿足動穩定與熱穩定的要求。
如何計算電纜的熱穩定性
額定電流=1120/10/√3/0.85=76a2,按載流量選擇35mm2yjv銅電纜3,按短路發熱校核,系統短路容量15ka時,最小截面70mm2。
電纜選型查表?怎么確定電纜?
首先需要計算該電壓等級的系統短路電流,校驗電纜的熱穩定性。根據滿足熱穩定性能要求,確定電纜的最小截面。
如何檢測電纜的質量
近年來,國家對電線電纜的檢測問題已經逐步重視起來,并為此制定了一些嚴格的生產和質量規定,在一定程度上促進了我國電線電纜產品質量的提高。
咨詢各位路燈用什么電線
路燈應用電線也是比較簡單的,校驗導線在應用園地的熱穩定性,確保短路意外情況狀況下電纜不致損害。
低壓動力電纜是否需要校驗熱穩定度?如何校驗
低壓電纜(不管是不是動力用電都一樣)只須按計算負荷正確選擇導線截面即可滿足熱穩定要求,不需要作額外的熱穩定校驗。
咨詢各位路燈用什么電線
路燈使用電線也是比較簡單的,校驗導線在使用場地的熱穩定性,保證短路事故狀態下電纜不致損壞。
電纜動熱穩定性是什么意思
電纜通過故障電流時,導體溫度不超過允許短時溫度或電纜的允許短路電流大于系統最大短路電流,這時,稱電纜具有足夠的短路電流熱穩定性。
10千伏1000千伏安用多大高壓電纜
高壓電纜是不允許滿負荷工作時發熱的。1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
10kv1000kw15km需要多粗的導線
按電動機的額定電流選,放大一級即可。選16的鋁導線偏小,因?yàn)槎搪冯娏鞯臒岱€(wěn)定達不到。在10KV系統,小于35平方的銅電纜,一般熱穩定都達不到要求。
10kv戶外斷路器型號如何選擇
初選一個10KV真空斷路器,然后再逐項校驗技術參數是否符合條件,包括線路的計算電流,三相短路電流,動穩定性及熱穩定性。
高壓開關熱穩定性校驗怎樣計算
高壓開關熱穩定性校驗計算計算導體或電器在t秒時的“額定短時耐受電流”,是先計算短路電流熱效應的周期分量Qz(kA2。s)與非周期分量Qfz(kA2。
yjv22-240/12電纜熱穩定校驗
動穩定校驗:校驗短路電流的沖擊電流不應超過設備允許的峰值熱穩定校驗:當短路電流通過所選的電氣設備時。
高壓線怎么選
選擇高壓電纜的時候,一般要考慮橫截面,然后再對比各種電纜材料的類型,價格以及維護便利性等。
電線電纜質量要求是什么
銅箔絲一條銅鈾箔條(由銅絲壓扁)繞包在聚織維上成一股,然后多股正規絞合而成。
銅箔絲彈性,柔軟性和彎折強度好,因含有織維芯,易吸潮及氧化變黑。
10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置
10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10千伏變壓器電纜選擇原則
選擇原則(電力電纜選用應滿足負荷要求、熱穩定校驗、敷設條件、安裝條件、對電纜本體的要求、運輸條件等。(電力電纜采用交聯聚乙烯絕緣電纜。
高壓進線電纜的選擇
高壓電纜因為本身的舍性較差,在短時間內通過較大的電流時,容易受到損傷。選擇高壓電纜的時候,必須要考慮的是在遇到短路的時候電纜運行的穩定性。
變電站電纜驗收標準
變電站電纜驗收標準為:電纜溝蓋板應平整,無高低縫隙;電纜進出口、橋架處封堵好,電纜頭分別相位。
伴熱帶規格型號表
電伴熱帶型號規格有以下幾個:低溫通用型電伴熱帶,型號是DXW/DWK;低溫寬型電伴熱帶,型號是DXKW/DWKC;中溫通用型電伴熱帶,型號是ZXW/ZWK。
800kw的10kv高壓電纜要多大
800KW的用電設備應該屬于高壓設備,也就是供電電壓為10KV,先算設備電流I=P/1.732*U*0.8=57.7A,查載流量16平方米電纜可以滿足載流量。
10kv電纜頭耐壓試驗標準
10kv電纜頭做耐壓實驗,根據使用情況,新做的電纜頭耐壓值最高不超過2.5倍也就是新線對地電壓6.7千伏乘以2.5長于15kv那么。
煤礦井下兩相短路電流計算的目的
在變電所和供電系統的設計和運行中,基于如下用途必須進行短路電流的計算:⑴選擇電氣設備和載流導體,必須用短路電流校驗其熱穩定性和動穩定性。