10kv電纜戶內終端
10kv高壓電纜終端方式
10kV電纜運用已非常普遍,終端頭常見的有兩種,戶外終端用于接架空線路,戶內終端用于接配電柜或箱式變壓器。
10kv電纜終端頭規格型號表
你好電纜附件規范一些就是:熱縮戶內終端:NRSY-10/3.2熱縮戶外終端:WRSY-10/3.2熱縮中間連接:JRSY-10/3.2熱縮終端頭:TRSY-10/3.210KV三芯2號。
10kv電纜戶內終端頭的優點有誰了解嗎
10kv電纜戶內終端頭的優點;電纜終端頭集防水、應力控制、屏蔽、絕緣于一體,具有良好的電氣性能和機械性能,能在各種惡劣的環境條件下長期使用。
10KV高壓熱縮終端頭戶內戶外區別
戶內電纜終端頭:用于室內電纜的接線。戶外電纜終端頭:用于戶外電纜的接線。
10KV高壓熱縮終端頭戶內和戶外有區別嗎
使用條件不同戶內電纜終端頭:用于室內電纜的接線。戶外電纜終端頭:用于戶外電纜的接線。
![](http://m.cnfule.com/static/upload/image/20240411/1712837442570840.jpg)
國網10kV戶內電纜終端頭長度有沒有制作標準?是根據現場來確定電纜頭長度還是說有一個固定值的
電力電纜附件的設計過程中有一個很多是要依照國標或者IEC標準來設計的,比如你的戶內終端是硅橡膠材料的,硅橡膠的積污能力,絕緣性能是一定了。
10KV冷縮電纜頭室內和室外的區別
戶外電纜終端頭用于戶外電纜的接線。檢查周期不同。戶內電纜終端頭根據現場運行情況。每1~3年停電檢查一次。戶外電纜終端頭,室外電纜終端頭每月巡視一次。
10kV戶內電纜終端頭的長度最小不能小于多少
主要看爬電距離,與電纜頭長度沒有直接關系。
10千伏電纜終端頭型號都有哪些
規格型號:熱縮戶內終端:NRSY-10/3.2熱縮戶外終端:WRSY-10/3.2熱縮中間連接:JRSY-10/3.2熱縮終端頭:TRSY-10/3.210KV三芯2號。
冷縮式電纜終端
10kv熱縮電纜終端頭分四個適用平方數:25-70-150-300-500mm2。
10kv電纜一般終端頭是戶內還是戶外貴
10Kv電纜一般終端頭是戶外的貴。好的戶外終端頭制造材料是不一樣的。10Kv電纜一般終端頭是戶外的貴。好的戶外終端頭制造材料是不一樣的。
10kw冷縮電纜頭室外和室內的區別
10KV高壓冷縮電纜終端頭戶外與戶內終端頭區別不大,主要在于戶外的有防雨傘裙,戶內的沒有。
電纜終端頭一般要多少錢
elecall*戶內電纜終端頭1KV價格:¥88.0010KV三芯電纜終端頭NSY-10/3.1價格:¥35.00以上價格來源于網絡,僅供參考。
10kv電纜頭發生電暈原因
戶內終端的電暈放電現象一般不是因污穢引起的,它是由電纜接頭的設計或安裝環境引起的。
10kv電纜終端頭價格貴不貴
10kv電纜終端頭的價格個人感覺挺便宜的。
10kv電纜終端頭戶內戶外能不能互用
戶外多個防雨裙,可以用在戶內,反之不行戶外多個防雨裙,可以用在戶內。
10千伏戶內戶外電纜頭究竟怎么區分
10千伏戶內戶外電纜頭究竟怎么區分?★10KV的電纜頭熱縮電纜頭和冷縮電纜頭兩種,究竟怎么區分看電纜頭上的標簽即可迅速發現戶內/戶外電纜頭的區別。
10kv高壓電纜終端工藝要求
10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大。
定額預算10KV電纜用戶內冷縮銅芯電纜終端頭,應該套用那些定額,請指導,謝謝
你使用的是什么定額?如果是全統定額,套用第二冊電氣設備安裝工程2-644—2-647,熱縮式電纜頭。因為沒有冷縮式電纜頭的子目,可套用與其相近的子目。
10kv熱縮電纜終端頭型號有誰清楚
10kv熱縮電纜終端頭型號有:普通型號:YJV、YJVLV、YJVYJLVYJVYJLV32;截面:單芯、三芯。
10kv終端頭價格是多少錢
型號為WSY-10/3.1交聯室外電纜10KV三芯終端頭參考價冷縮電纜終端頭10KV戶內型號為NLS-10KV高壓電纜頭參考價1553。
10kv冷縮電纜終端頭有放電現象
以下幾種可能:導電部分相間距離太小;環境因素(不知是戶內、還是戶外),有到電粉塵或鹽霧等;可能有間歇過電壓。
10KV電力電纜終端頭有裂紋會造成什么后果
10KV電力電纜終端冷縮頭開裂進水后會爆炸。
電纜接頭的問題
1.10KVLSN-3/3是10千伏三芯戶內終端,LS冷縮,N是戶內.3/3是三芯,后一個3是指240平方-300平方截面的電纜2.10KVLSN-3/110千伏三芯戶內終端,LS冷縮。
銅是什么意思10kV電纜終端
不是銅鼻子,銅鼻子是固定在電纜頭,用于與設備接線端子連接用的。而熱縮式電纜終端頭,是有機材料制成的絕緣套管,套在電纜終端。
10kv高壓電纜終端絕緣管最短留多少
對于10kV柜內高壓母排,電氣靜距滿足不小于125mm就可以了。