成人AV无码一区二区三区,这里只有精品在线99,高清无码动漫在线观看,可免费看av

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳?/p>

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電纜頭制作規范

發布時間:2024-10-11人氣:1186
10kv電纜頭制作規范,10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求

10kV高壓電纜終端和接頭的制作電纜終端及接頭制作時,應嚴格遵守制作工藝規程。在室外制做6kV及以上電纜終端與接頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下。

電纜終端頭制作的一般要求是什么

制作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。

做10kv電纜頭有什么規定

目前中高壓電纜接頭使用得比較多的產品種類主要有預制式、冷縮式。

10kv高壓電纜制作標準

10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。

制作10kv高壓電纜終端頭有哪些注意事項

制作10kv高壓電纜終端頭必須注意一下標準。(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。

請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項

(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。

10kv熱縮電纜頭做法

從端部向電纜方向擦洗清洗線芯主絕緣,切忌來回反復抹擦,勿將半導層顆粒帶至主絕緣表面。套入應力管,搭接銅屏蔽層20mm,加熱固定。

10kv終端接頭做法

10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。

10kv單相電纜頭的制作方法

用10KV高壓絕緣膠帶進行包扎,做好后進行耐壓試驗就可以用了,10kv橡套電纜終端頭比較特別。



10kv熔接電纜中間頭制作方法

將原來切割電纜時翻起的填充物(見圖從新翻回,然后用白紗帶將三相芯線綁扎在一起,注意:接頭是否圓潤平整,全在這里了。

10kv單根電纜終端頭的制作方法

制作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上。

10kv高壓熱縮電纜頭的制作方法

剝半導電層,一般在離銅帶斷口10mm處為半導電層斷口,斷口內側包一圈膠帶作標記。



10kv熱縮電纜頭制作

切割電纜。(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷)。

10kv電纜終端頭制作濕度要求

這個沒有固定規范,因為制作環境不一樣。但一般濕度超過百分之50就不宜做。一般都會選擇干燥的天氣和環境這個沒有固定規范,因為制作環境不一樣。

10KV冷縮電纜終端頭加長做法

步驟如下:如果用銅中間連接管連接;按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接。

10kv電纜插拔頭制作步驟

插拔頭制作安裝時電纜剝切的技法和其它類型終端頭是相同的。主要步驟:開剝電纜線,安裝接地,按標尺尺寸處理電纜外屏蔽、絕緣、線芯。

做一個10kv高壓電纜頭得多長時間

得1.5—2小時具體步驟是:(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。

10千伏電纜熱縮頭制作說明

將對應電纜截面的熱縮指套套進電纜分叉出,熱縮,用密封膠密封電纜指套與電纜外保護層;再穿電纜支線絕緣管套,熱縮,分相正確質量控制點電纜切口均勻。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部