10kv電纜井多少米一個

發布時間:2024-10-11人氣:1308
10kv電纜井多少米一個,10千伏電纜井多少米一個

按照電纜牽引力來計算的話,間距可以放到很大。但是考慮到電纜的敷設難度及檢修。

一般10kV電纜在50米以內。10Kv以上的間距會大一些。70米左右。

高壓電纜井多少米一個

規范上是100m一個。但實際市政上都不超過50m,一般30-40m。這個主要是敷設電纜受機械的限制,特別是大的電纜,距離長了無法拖動。

10kv電纜轉角井標準尺寸

中間不用處理,做電纜溝,一般寬度為70CM,深度為100CM.用角鐵支架安裝在電纜溝的一側,每隔1米安裝一個,并且每個支架都要做好接地。電纜溝上面蓋好電纜蓋板。

電纜穿管鋪設,多長距離需要設置電纜井

直線放的時候就40~50米一座;有轉角之類情況另外加一座(不是直通,是彎通或三通井)。

高壓地埋電纜檢查井多長一個

按照國家電網建設施工規范要求,高壓地埋電纜檢查井應該是100米長一個。

10kv高壓電纜溝多少米

10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。

240的電纜要做多大的電纜井

240的電纜井凈尺寸為2米x1.5米,電纜溝凈尺寸為1.1米(寬)x1米,10kV的吧,典型設計一般是60米一座,但實際施工中往往反映說太長了,電纜不好放。

電纜過線井多少米1個

我是做防火封堵材料施工的,根據地形和地產建筑不同。一般在30至50米一個。

一根高壓電纜多少米

10kV電纜一盤的長度一般是2000米。高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干道?br>
電纜井排水做法

蓋板經過十字路口的車行道時,個人建議采用玻璃鋼管方式進行敷設,同時預留一部分的玻璃鋼管。這樣的話就可以避免你所說的使用電纜溝進行敷設的弊端了。

10kv線路熔接需要專門的井嗎

需要專門的井。電纜井適用于電纜排管、電纜溝敷設中電纜接頭、電纜分支、、預留電纜余量及電纜施工等工藝要求的情況。



電纜手孔井多少米設置一個

井的距離不應該超過30米,這個在施工中沒有硬性規定,主要看現場情況需求,如果管徑很大環境可以且穿線器能打過去距離是你自己說的算。

高壓電井尺寸

目前還沒有明確的規范說明,一般只能依靠經驗通常需要的檢修操作面積。需要電氣專業提供設備尺寸和檢修尺寸才能確定。

10kv高壓電線桿相隔多少米一根

10kv高壓電線桿相隔應該在200米左右一根。電桿的距離是根據不同線路而有所不同的,高速的跟低速的不一樣,風大的地方與風小的地方有所不通,曲線。

10kv拉線坑挖幾米

10kv拉線坑挖深不低于1.5米電桿與拉線地錨坑的埋深要求電桿的埋深要求:6m桿普通土埋深1.2m,石質1.0m;7m桿普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、濕地1.4m。

10千伏電纜井做法

(電纜井間距按計算牽引力不超過電纜容許牽引力來確定,直線段一般控制在50m左右。(電纜井需設置集水坑,泄水坡度不小于0.5%。

10kv電力電纜鋪設的長度要求

根據規程規范;10kv等級線路一般不超過半徑15km,是包括支線的長度。同時供電質量,電壓降是正負7%。