成人AV无码一区二区三区,这里只有精品在线99,高清无码动漫在线观看,可免费看av

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電力電纜做什么試驗

發布時間:2024-10-11人氣:1168
10kv電力電纜做什么試驗,10kv電纜試驗項目都哪些

10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。

10kv電纜線路包含哪些項目

電力電纜的試驗項目:測量絕緣電阻;直流耐壓試驗及泄漏電流測量;交流耐壓試驗;測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比(不適用)。

10kv電纜熔接后要做哪些測試

金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗;相位檢查;交叉互聯系統檢查;設備:3項用500V-5000V兆歐表。

10kv電纜做耐壓試驗怎么做

10kv電纜做耐壓試驗:一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量能顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。

10千伏電纜附件耐壓試驗標準規范

10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv設備年檢試驗是什么

檢查外線電纜中間接頭、內部終端頭是否發熱異常,溫度超過60度就容易出現故障,要及時處理。

10kv電纜絕緣試驗標準

長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。

10kv電纜三合一實驗指哪些

10kv電纜在使用前都應對電纜進行實驗檢測,一是電纜直流電阻的泄漏實驗檢測,二是電纜芯線之間的絕緣實驗檢測,三是電纜芯線對地絕緣的實驗檢測。

南方電網10kv電纜要做什么試驗

局部放電試驗跟介質損耗角試驗還有測量吸收比性質都差不多,都是預防性試驗,當電纜長期備用時。

10千伏電纜耐壓試驗標準規范

10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv耐壓試驗有幾種做法

電力電纜試驗一般可分為以下幾步。第一,在被試電纜兩端設好圍欄并有專人看護。第二,測量電纜相位,確保電纜兩端相位一致。

請問10KV高壓電纜做工頻耐壓試驗,國標規定多少伏。謝謝

電力電纜做耐壓試驗,一般不作工頻耐壓,常作的是直流泄漏耐壓試驗。不知你說的是不是電纜在作直流泄漏耐壓試驗時為什么使用工頻電壓。

10kv電纜交接試驗耐壓標?br>
10kV電纜有兩種規格6/10kV和8.7/10(kV,根據電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2016的規定,橡塑絕緣電纜應做工頻交流耐壓試驗。

10kv電纜接頭要試壓嗎

一般情況下,10千伏線路的設備電纜在維修或者出現了問題后,在投運之前都要做耐壓試驗,以便保證線路和設備能可靠的運行。

在10KV電纜耐壓試驗中

10kv電纜交接試驗耐壓?.5U0電壓,試驗時間為5min。

10kv電纜頭耐壓試驗標準

10kv電纜頭做耐壓實驗,根據使用情況,新做的電纜頭耐壓值最高不超過2.5倍也就是新線對地電壓6.7千伏乘以2.5長于15kv那么。

關于高壓電纜局放試驗

新買的電纜10KV的做局放試驗嗎?不做局放試驗,新敷設的10kV電纜只做以下三種試驗:電纜絕緣搖測;交流(或直流)耐壓試驗。



10kv設備預防性試驗哪些項?br>
交流耐壓試驗、直流耐壓試驗、直流電阻試驗、變比試驗、回路電阻試驗、開關測試試驗、介質損耗角試驗、絕緣試驗、接地電阻試驗、電纜電線絕緣線徑測試。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部