10kv電纜介損試驗,10kv多大的變壓器要做介質損耗試驗
50Kva以下目前在電氣試驗中主要都是通過10kV下的介損試驗測量的大小來發現設備的缺陷。
![](http://m.cnfule.com/static/upload/image/20240411/1712837433132714.jpg)
電纜介損試驗標準
德國標準化學會。
10kv電纜試驗項目都哪些
10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。
怎么判別電流互感器介損不合格有標準值嗎
電流互感器介損試驗電壓一般是10kv,采用正接法。還有就是,當電流互感器末屏對地絕緣電阻小于1000mω時,要對末屏測介損,測試電壓為2kv,測量末屏對地tanδ。
10kV線路介損試驗
user-scalable=no10kV線路介損試驗請教,在北京10kV線路介損試驗。
介損測試國家標準
國家質檢總局,關于電纜介質損耗的標準GB/T3334-1999電纜紙介質損耗角正切(tgδ)試驗方法(電橋法)德國標準化學會。
介損試驗接線原理
正接線方式一種用于測量不接地的試品的方法,測量時介損儀測量回路處于地電位。
半絕緣電壓互感器可以做介損試驗嗎
工頻耐壓;由于全絕緣型首端與末端都是高壓端,因此可通過逐漸升高工頻電壓達到耐壓測試目的,稱為工頻耐壓感應耐壓。
介損試驗是交流還是直流
交流。介質損耗角正切tgδ,是指在交流電壓下,絕緣介質中的有功電流與無功電流的比值,它的值顯著上升,說明絕緣受潮、老化。
介損試驗的目的和原理
介質損耗實驗:用于測量介質損耗所用的方式方法。
其目的就是測量目標的介質損耗。
10kv電纜絕緣試驗標準
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
抗干擾介損測試儀的參數
介損自動測試儀的技術參數:準確度:Cx:±(讀數x1%+1pF)tgδ:±(讀數x1%+0.抗干擾指標:變頻抗干擾。
220千伏電流互感器介損試驗
正接是測試不接地系統的,反接是測試接地系統的。正接是測試不接地系統的,反接是測試接地系統的。
10KV電纜試驗
在同一地點做兩路及以上試驗時,從第二回路起按60%計算。
10kv電纜試驗標準是怎樣的
GB/T12706-2008《額定電壓35KV及以下擠包絕緣電力電纜》、GB/T3048-2007《電線電纜電性能試驗方法》。
介損試驗正接法和反接法
介損試驗正接法為:對設備兩極對地的設備進行介損試驗。介損試驗反接法為:對設備一極對地的設備進行介損試驗。
10千伏電纜試驗不合格怎么辦
10千伏電纜試驗不合格的解決方法:盡快處理或重新制作新電纜終端頭10KV電纜終端頭高溫,最終電纜終端頭熱擊穿損壞、變色。
變壓器套管試驗介損電壓多少
變壓器套管介損試驗電壓值是:10千伏。變壓器套管介損試驗電壓值是:10千伏。
介損試驗?zāi)康?br>
通過電容量的變化,可以大致判斷絕緣受潮情況。一般單獨測量變壓器套管的介損和電容,通過電容可以判斷套管是否存在漏油、受潮。
10千伏電纜試驗
他們是這樣做的,一個電纜兩個頭,做一個電纜頭做了一次試驗,如果兩個電纜頭都做完,做一次試驗,一旦其中有一個不合格,就不好確定是那頭的,好麻煩。
關于電纜介損試驗
關于電纜介損試驗問下高壓電纜的介損試驗是否與局放與耐壓試驗重復,該電纜屬于中壓電纜,由變壓室到分界室。
10kv電纜例行試驗標準
10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。