10kv電纜產品標準,一般來說10kv電纜標準是什么
10KV電纜標準一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv架空線執行標準
GB/T14049-2008,這是最新的標準。
10kv交聯電纜標準
在國標GB/T12706.1-2008(中文標準名稱:額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜。
10千伏電纜絕緣厚度標準
長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv電纜國標表
建議不要采用非標產品國際標準:只有國標GB/T12706.2-2008。
10kv高壓電纜制作標準
10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
2020年高壓電纜執行標準
高壓電纜的產品執行標準為GB/T12706.2-2008和GB/T12706.3-2008。1KV及以下為低壓電纜,1KV~10KV為中壓電纜,10KV~35KV為高壓電纜,35~220KV為特高壓電纜。
yjv10kv電纜標準
電線電纜廠家的材料在進入施工現場時提供廠家資質,產品質量檢測報告,產品材質規格、參數其中就有電纜外徑、電纜內徑的標準數字。
10kv電纜例行試驗標準
10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。
10kv電力電纜參數有哪些
常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR。
10kv電纜中間接頭絕緣標準
10千瓦的電纜絕緣不能低于5兆歐。一般低于5兆歐的電纜會被判定為不合格,在使用的時候有可能會出現線路問題,相對來說就不太安全了。
10kv架空線路的型號規格是多少
架空電纜:又名架空線;架空導線;架空絕緣線;架空絕緣導線;架空絕緣電纜。
10千伏三相統包電纜絕緣標準多少
10千伏三相統包電纜絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
6/10kv電纜執行標準
GB/T14049-2008,這是最新的標準,代替了GB14049-1993GB/T14049-2008,這是最新的標準。
![](http://m.cnfule.com/static/upload/image/20240411/1712837442570840.jpg)
10kv地埋高壓電纜驗收標準
壓電纜驗收規范機械性能試驗gb/t2951.12-20xx電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法第12部分:通用試驗方法——熱老化試驗方法gb/t2951.13-20xx電纜和光纜。
10千伏電纜附件耐壓試驗標準規范
10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10kv鋁合金電纜型號
10KV電纜的規格3*503*703*953*1203*1503*185。
10kv電纜耐壓合格標準
首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。6/10KV電力電纜交流耐壓為21KV,5分鐘不擊穿,直流電壓時50.4KV。
10kv電纜耐壓標準是什么
首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。
10kv電纜頭溫度標準
答案就是:電纜頭長期允許工作量不超過70攝氏度。電纜敷設的溫度不低于0攝氏度。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
10kv電纜直徑
10kv3*3*3*95高壓銅電纜(符合高壓電纜國標的電纜)直徑分別為:46mm、50mm、54mm。
10kv交聯聚乙烯絕緣電纜的選擇有什么要求嗎
10kv交聯聚乙烯絕緣電纜的選擇應遵循的主要標準:GB2952-1989電纜外戶層GB/T3956-1997電纜的導體GB12706-1991額定電壓35kV及以下銅芯鋁芯塑料絕。
10kv電纜施工國家標準
在中國有關電纜的設計、施工和維護只有一本比較權威的標準,那就是國家標準《電力工程電纜設計標準》GB50217-2018。
10千伏高壓電線絕緣標準
高壓電線絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10千伏電纜耐壓試驗標準規范
10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10k∨電纜地埋對地合格阻值標準
根據規范要求,380v地埋電纜的絕緣阻值一般為2MΩ~5MΩ,絕對不能低于0.5MΩ。絕緣電阻越大說明設備的絕緣越好。
10kv電纜1公里長耐壓標準
10千伏電纜試驗標準為:直流耐壓試驗為:47千伏/600秒。交流耐壓試驗標準為:2Uo10千伏電纜試驗標準為:直流耐壓試驗為:47千伏/600秒。
10kv電纜線規格型號都有哪些
該標準等效采用國際標準IEC61089-1991《圓線同心絞架空導線》。
求問10kv電纜耐壓標準是多少
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10kv冷縮電纜頭驗收標準
電纜型號、電纜終端符合設計要求電纜附件符合有關標準。